蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3791|回复: 17
收起左侧

[确认&验证] 洁净区为何要进行静态检测?

[复制链接]
药徒
发表于 2016-9-9 14:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,我是刚入行的新人,有个问题向前辈们请教一下,在洁净区空调系统的性能确认中,需要分别对洁净区的静态和动态的粒子和微生物进行检测。因为动态模拟了真实生产的条件,所以动态检测中合格后,说明生产环境达到标准,为何还要进行静态的确认呢?谢谢大家
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-9-9 14:38:06 | 显示全部楼层
规定是这样的,D级悬浮粒子静态检测,动态不作要求,ABC还是要测动态的。

有些规定不知道为什么很正常,何必要知道呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-9 14:44:52 | 显示全部楼层
你空气净化停运行一个月,你再去测静态,结果如果合格。猴赛雷
你想想,你这个洁净区封闭的得多严实啊。洁净区用的材料也很牛啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-9 14:53:26 | 显示全部楼层
很多时候拿这个当OQ和PQ去理解……
不然就了……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-9 14:54:56 | 显示全部楼层
动态的悬浮粒子数和静态的差异很大,动态合格并不一定静态合格吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-9 15:52:17 | 显示全部楼层
juanx 发表于 2016-9-9 14:54
动态的悬浮粒子数和静态的差异很大,动态合格并不一定静态合格吧?

有这可能性,B级静态和动态就差很多。所以B级静态是非常难测试的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-9 15:57:13 | 显示全部楼层
juanx 发表于 2016-9-9 14:54
动态的悬浮粒子数和静态的差异很大,动态合格并不一定静态合格吧?

静态合格能代表动态合格?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-9-9 16:11:48 | 显示全部楼层
这么理解不知道对不对:非无菌制剂要求相对低1.静态主要反应外来污染2.动态的污染主要是物料,而物料的污染水平是有所控制的
所以,对于非无菌制剂,把静态控制好,一般来说是可以把产品微生物水平控制在合理的范围
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:15:32 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-9-9 14:38
规定是这样的,D级悬浮粒子静态检测,动态不作要求,ABC还是要测动态的。

有些规定不知道为什么很正常, ...

,哈哈  也对,规定必须遵守
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:18:29 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2016-9-9 16:11
这么理解不知道对不对:非无菌制剂要求相对低1.静态主要反应外来污染2.动态的污染主要是物料,而物料的污染 ...

谢谢 回复   我觉得动态条件下,粒子及微生物限度受到的挑战要远远大于静态,动态条件下包含了静态条件下的一切污染的来源,所以我觉得动态如果合格,静态一定是合格的吧

点评

这样理解可能对也可能不对,但从规定看,动态的接受标准数值明显大于静态的  详情 回复 发表于 2016-9-9 16:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:20:01 | 显示全部楼层
juanx 发表于 2016-9-9 14:54
动态的悬浮粒子数和静态的差异很大,动态合格并不一定静态合格吧?

谢谢 回复   我觉得动态条件下,粒子及微生物限度受到的挑战要远远大于静态,动态条件下包含了静态条件下的一切污染的来源,所以我觉得动态如果合格,静态一定是合格的吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-9-9 16:21:06 | 显示全部楼层
咸鱼 发表于 2016-9-9 16:18
谢谢 回复   我觉得动态条件下,粒子及微生物限度受到的挑战要远远大于静态,动态条件下包含了静态条件下 ...

这样理解可能对也可能不对,但从规定看,动态的接受标准数值明显大于静态的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-10 12:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得就是在不生产的情况下也要保证合格,因为有时候有些生产线停了其他生产线在运转,但是你不能按照动态标准来衡量静态的区域
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-10 21:43:01 | 显示全部楼层
静态也可以反应一些问题吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-11 08:14:18 | 显示全部楼层
生产结束后洁净间需要多少时间恢复到静态是衡量洁净间自净能力的主要依据。如果静态合不合格都不测怎么判断呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-11 22:32:05 | 显示全部楼层
有时候静态合格,动态又不一定合格;而动态合格,静态又不一定合格。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 11:01:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-14 17:27:07 | 显示全部楼层
zygc 发表于 2016-9-11 08:14
生产结束后洁净间需要多少时间恢复到静态是衡量洁净间自净能力的主要依据。如果静态合不合格都不测怎么判断 ...

哦哦  多谢指教 学到了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 23:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表