最近在搞空调系统确认,对高效过滤器进行泄漏检测确认,查看了GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》中关于高效过滤器现场扫描检漏方法。对原文中“按泊松分布和非零检测原则,当单位检测容量中检到小于等于3 粒时,95%读数即可为非零读数 ,即可判断为漏。”存在疑问,是不是打错了,是不是应该为“当单位检测容量中检到于等于3 粒时,95%读数即可为非零读数 ,即可判断为漏”。对这方面理解不多,而GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》又是国家颁布的标准,所以有疑问,特来向各位大神求证一下。原文见图片
粒子计数法泄漏标准.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-19 22:45:12 | 显示全部楼层
没专家解答?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-19 23:48:45 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-20 09:15:03 | 显示全部楼层
高效过滤器的标准满足4个九就行,即过滤效率达到99.99%
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-20 10:00:56 | 显示全部楼层
我觉得是错了,坐等专家来!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-20 10:24:19 | 显示全部楼层
商公令 发表于 2016-11-20 09:15
高效过滤器的标准满足4个九就行,即过滤效率达到99.99%

谢谢参与!我说的是计数扫描检漏试验检测方法的标准。您回答的是另外一种检测方法的标准——光度计扫描检漏试验。因为PAO检测设备故障,所以改用尘埃粒子测试仪进行计数检漏测试!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-11-20 10:34:12 | 显示全部楼层
应该是的,下面的补充说明说的挺清楚
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-20 11:40:28 | 显示全部楼层
国标不知道出处是哪里,是没说明白
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-20 14:43:54 | 显示全部楼层
dingkaiwang 发表于 2016-11-20 11:40
国标不知道出处是哪里,是没说明白

我也不知道出自哪里
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-4 14:48:36 | 显示全部楼层
同问,楼主搞明白了么?还是单位检测容量是什么意思
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-3-18 10:13:59 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-8 17:23:59 | 显示全部楼层
没看明白,同求这个问题的答案
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-11 11:15:20 | 显示全部楼层
上下文不一致。。应当写错了。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 23:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表