发表于 2012-5-11 15:39:53 | 显示全部楼层
1.可以将摆放的货架挪动一下吗 温湿度计的位置也挪一下(条件不好的地方不要摆放货品)
2.重新搞下土建修补漏雨的地方
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-11 15:56:14 | 显示全部楼层
外墙涂点 高分子材料(防水)
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-11 16:06:25 | 显示全部楼层
我觉得,还是处理一下墙面比较好,毕竟是仓库,而且随着时间的推移,墙面会越来越差劲。
如果导致发霉了,不知道会不会影响到你们储存物品,如果影响了,就不要省钱了还是

点评

感谢  详情 回复 发表于 2012-5-11 16:12
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:10:56 | 显示全部楼层
东东 发表于 2012-5-11 14:18
你看局部装除湿机可否?

不治本,也浪费能源,还是处理墙面吧
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:11:30 | 显示全部楼层
yujieli2008 发表于 2012-5-11 14:51
偏差处理,简单评估一下对物料无影响。找出一点儿超的原因,别的地方不超就这超,采取措施以防将来越湿越大 ...

感谢一下
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:11:53 | 显示全部楼层
julia528000 发表于 2012-5-11 15:37
就只这一个地方超,肯定墙有问题,CAPA要检查墙壁,或做个修补吧。

回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:12:25 | 显示全部楼层
yinxiaofei 发表于 2012-5-11 16:06
我觉得,还是处理一下墙面比较好,毕竟是仓库,而且随着时间的推移,墙面会越来越差劲。
如果导致发霉了, ...

感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-12 08:08:04 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-11 14:22
没啥CAPA可以做
物料不需要转移
墙的潮湿无法处理

怎么没啥CAPA可以做?

再下雨,你让这个问题继续存在?

墙或房顶是不是要处理一下?!

点评

因为很难处理,所以QA首先建议不处理 从GMP的角度来说,不处理也可以,毕竟不影响物料储存条件嘛  详情 回复 发表于 2012-5-12 08:22
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-12 08:22:10 | 显示全部楼层
cgc717001 发表于 2012-5-12 08:08
怎么没啥CAPA可以做?

再下雨,你让这个问题继续存在?

因为很难处理,所以QA首先建议不处理
从GMP的角度来说,不处理也可以,毕竟不影响物料储存条件嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-12 08:28:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-12 08:22
因为很难处理,所以QA首先建议不处理
从GMP的角度来说,不处理也可以,毕竟不影响物料储存条件嘛

不懂QA想法

点评

知难而退啊  详情 回复 发表于 2012-5-12 08:32
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-12 08:32:00 | 显示全部楼层
waynes 发表于 2012-5-12 08:28
不懂QA想法

知难而退啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-5-12 08:37:31 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-11 14:12
如果硬件上土建墙无法处理咋办

增加除湿的仪器呗,既然不能动墙。要不没办法,或者不体现了

点评

逃避是我们最大的敌人 还是处理一下吧  详情 回复 发表于 2012-5-12 08:42
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-12 08:42:38 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2012-5-12 08:37
增加除湿的仪器呗,既然不能动墙。要不没办法,或者不体现了

逃避是我们最大的敌人
还是处理一下吧
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-12 08:42:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-12 08:22
因为很难处理,所以QA首先建议不处理
从GMP的角度来说,不处理也可以,毕竟不影响物料储存条件嘛

很难处理是技术上的原因,还是其它什么原因?

QA首先建议不处理?你们的QA与其它部门的关系一定很不错(我这边其它部门的人对QA意见大得不得了)!!!

难道QA认为这个只是偶发事情(你那儿以后不会下雨?)?

这一个偏差怎么去关闭?

还有,时间长了,会不会长霉斑?

点评

偏差评估没影响,没CAPA啊 只是墙略微潮一些而已,不超行动限啊,仅仅是超过警戒线嘛 地面肯定也比空间潮一些,不是有垫仓版嘛 墙怎么就这么严苛呢  详情 回复 发表于 2012-5-12 08:50
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-12 08:50:53 | 显示全部楼层
cgc717001 发表于 2012-5-12 08:42
很难处理是技术上的原因,还是其它什么原因?

QA首先建议不处理?你们的QA与其它部门的关系一定很不错(我 ...

偏差评估没影响,没CAPA啊
只是墙略微潮一些而已,不超行动限啊,仅仅是超过警戒线嘛
地面肯定也比空间潮一些,不是有垫仓版嘛
墙怎么就这么严苛呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-12 10:13:19 | 显示全部楼层
湿度虽然暂时没超标,但以后敢保证吗?
至少也是潜在影响质量的因素,有隐患就要去除,不然必定成为事故。
纠正看来对于本事件是不用的,因为湿度没有超过上限,但评估要做的。发给客户时要如实做好记录。
预防呢?必须得把墙修好,保证下次不会影响湿度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-12 14:35:35 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-13 16:13:14 | 显示全部楼层
其实这是一个很实在的问题,不是说这个问题有多严重,关键是这个问题是以后很严重,这次不超行动限,不代表下次不超过,因为墙面这一次是一点点,干了后或许会形成一个缝,下次下雨会更更潮,再下次会更更潮,你们的QA还说不用处理,太好了

点评

我也正懒得处理  详情 回复 发表于 2012-5-13 19:23
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-13 19:23:30 | 显示全部楼层
zzx-2000 发表于 2012-5-13 16:13
其实这是一个很实在的问题,不是说这个问题有多严重,关键是这个问题是以后很严重,这次不超行动限,不代表下次 ...

我也正懒得处理
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-15 10:49:41 | 显示全部楼层
确定库内湿度合格的话,可以更换温湿度计位置,或者增加通风,使库内湿度平衡,当然最好是使用中央空调,那就简单了

点评

本来就是中央空调送回风  详情 回复 发表于 2012-5-17 09:43
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 12:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表