下雨了
发现仓库的内墙某一处有些潮
不幸的是,这里正好有一个温湿度计
湿度超标
但是据此仅50CM的货架上湿度合格,摆放产品的地方湿度也合格
其他区域的湿度也没问题
这个偏差怎么处理,CAPA如何做?
仅供大家讨论!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-11 12:24:11 | 显示全部楼层
除除湿就行了吧,把湿的原因解决掉,

点评

仓库是中央空调系统,没室内除湿机 墙湿无所谓吧 货架都是湿度合格的  详情 回复 发表于 2012-5-11 12:32
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 12:32:34 | 显示全部楼层
abc678 发表于 2012-5-11 12:24
除除湿就行了吧,把湿的原因解决掉,

仓库是中央空调系统,没室内除湿机
墙湿无所谓吧
货架都是湿度合格的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-5-11 12:44:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 九五二七 于 2012-5-11 12:50 编辑

你先确定这面墙恢复到正常湿度范围内,这段时间货架上的温湿度有没有影响,如果没有,这偏差直接忽视  重新检查检修库房墙壁或屋顶  你总得解决你的问题  这是隐患  要下下暴雨怎么办

点评

这段时间货架上的温湿度没有超标 一发现仪表显示超过警戒限,就开始同步监测了 然后墙面的湿度超过行动限,这也应该是偏差吧,怎么忽视? 解决问题是肯定的,但是无法解决怎么办?墙面潮点儿也无所谓吧。 正因为  详情 回复 发表于 2012-5-11 13:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-11 12:46:02 | 显示全部楼层
你们产品有没有湿度要求?

点评

当然有,但是产品附件绝无超过警械线  详情 回复 发表于 2012-5-11 13:38
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:38:11 | 显示全部楼层
九五二七 发表于 2012-5-11 12:44
你先确定这面墙恢复到正常湿度范围内,这段时间货架上的温湿度有没有影响,如果没有,这偏差直接忽视  重新 ...

这段时间货架上的温湿度没有超标
一发现仪表显示超过警戒限,就开始同步监测了
然后墙面的湿度超过行动限,这也应该是偏差吧,怎么忽视?
解决问题是肯定的,但是无法解决怎么办?墙面潮点儿也无所谓吧。
正因为地面潮,才垫了仓板与货架,墙面怎么就不能潮点儿呢?
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:38:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2012-5-11 13:39 编辑
abc678 发表于 2012-5-11 12:46
你们产品有没有湿度要求?


当然有,但是产品附近绝无超过警戒线
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-11 13:58:30 | 显示全部楼层
当初湿度计 摆在墙上是何用意?

点评

靠墙安装不碍事儿啊 而且也是温湿度最差点,验证过的  详情 回复 发表于 2012-5-11 14:01
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 14:01:29 | 显示全部楼层
abc678 发表于 2012-5-11 13:58
当初湿度计 摆在墙上是何用意?

靠墙安装不碍事儿啊
而且也是温湿度最差点,验证过的

点评

我们是这样的:最差点超了,立即采取措施,开空调(有除湿)或者换气,并且文件规定了,不得连续48小时超过最高温度  详情 回复 发表于 2012-5-11 14:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-11 14:08:59 | 显示全部楼层
应该纠偏,否则还要温湿度计干嘛。既然对物料无影响,就可放行。

点评

如果硬件上土建墙无法处理咋办  详情 回复 发表于 2012-5-11 14:12
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 14:12:00 | 显示全部楼层
东东 发表于 2012-5-11 14:08
应该纠偏,否则还要温湿度计干嘛。既然对物料无影响,就可放行。

如果硬件上土建墙无法处理咋办

点评

增加除湿的仪器呗,既然不能动墙。要不没办法,或者不体现了  详情 回复 发表于 2012-5-12 08:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-11 14:18:32 | 显示全部楼层
你看局部装除湿机可否?

点评

不治本,也浪费能源,还是处理墙面吧  详情 回复 发表于 2012-5-11 16:10
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-11 14:20:06 | 显示全部楼层
没什么大不了的,将这个偏差如实记录,做个风险评估,当然根据前面所述,这个风险很小;再做相应的CAPA,就行了

点评

没啥CAPA可以做 物料不需要转移 墙的潮湿无法处理 能否只做一个风险评估  详情 回复 发表于 2012-5-11 14:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-11 14:20:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-11 14:01
靠墙安装不碍事儿啊
而且也是温湿度最差点,验证过的

我们是这样的:最差点超了,立即采取措施,开空调(有除湿)或者换气,并且文件规定了,不得连续48小时超过最高温度

点评

空调24小时在开着 空调机组带除湿 房间别的地方都不超只有这一点儿超  详情 回复 发表于 2012-5-11 14:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-11 14:21:49 | 显示全部楼层
没有土建墙无法处理的理由,只是处理较麻烦而已。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 14:22:05 | 显示全部楼层
cgc717001 发表于 2012-5-11 14:20
没什么大不了的,将这个偏差如实记录,做个风险评估,当然根据前面所述,这个风险很小;再做相应的CAPA,就行了

没啥CAPA可以做
物料不需要转移
墙的潮湿无法处理
能否只做一个风险评估
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 14:23:06 | 显示全部楼层
abc678 发表于 2012-5-11 14:20
我们是这样的:最差点超了,立即采取措施,开空调(有除湿)或者换气,并且文件规定了,不得连续48小时超 ...

空调24小时在开着
空调机组带除湿
房间别的地方都不超只有这一点儿超
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-5-11 14:24:00 | 显示全部楼层
东东 发表于 2012-5-11 14:21
没有土建墙无法处理的理由,只是处理较麻烦而已。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-11 14:51:39 | 显示全部楼层
偏差处理,简单评估一下对物料无影响。找出一点儿超的原因,别的地方不超就这超,采取措施以防将来越湿越大块

点评

感谢一下  详情 回复 发表于 2012-5-11 16:11
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-11 15:37:36 | 显示全部楼层
就只这一个地方超,肯定墙有问题,CAPA要检查墙壁,或做个修补吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 12:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表