1.风淋室到底要不要装,  YY0033 标准附录中的人员进入车间流程,是有气闸室或风淋的。
2.风淋为什么要装在最后(今年遇到好几家企业风淋都是装在进入车间前、缓冲间后),无法理解?

求高人指点



流程.png
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-11 19:53:58 | 显示全部楼层
凉风 发表于 2020-7-10 19:38
为什么无法理解呢?

百度对风淋室的解释:风淋室是一种通用性较强的局部净化设备,安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋,其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃,能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。

1、一般进化车间,二更、缓冲,都是进化区了,  枫林为什么不装在二更前(洁净区与非洁净区之间)?
2、风淋室室短时强风,应该吹落人员省体上附着物(比如头屑、皮屑、尘埃及微生物等),放在缓冲后面,吹什么?洁净无菌服?
3、风淋在缓冲后面,风淋短时强风,直接连接车间?
4、风淋如果自进化,是用车间进化空气,还是自己内部循环。 相比装在二更前更好,可以做直排。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-7-10 19:38:46 | 显示全部楼层
为什么无法理解呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-10 20:10:43 来自手机 | 显示全部楼层
我们这没有,只有缓冲间
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2020-7-11 07:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
没强制要求必须装风淋室
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-11 08:52:10 | 显示全部楼层
没有强制要求说一定要装,但一般企业老外验厂多的话,还是建议装上
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-11 19:55:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 三七二一 于 2020-7-11 19:56 编辑
冬去1 发表于 2020-7-10 20:10
我们这没有,只有缓冲间

是的, 药监现在不强制装。 但是0033标准上有要求。 以前0033室强制标准。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-7-11 19:56:10 | 显示全部楼层
来生不做制药人 发表于 2020-7-11 08:52
没有强制要求说一定要装,但一般企业老外验厂多的话,还是建议装上

如果装, 装在什么位置比较合理? 求赐教。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-7-12 22:01:44 | 显示全部楼层
现在洁净服洗这么干净,吹不出来啥,意义不大啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-13 09:05:05 | 显示全部楼层
风淋室是不是就是风速快一些,用于把物品或人身上的微粒吹掉吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-13 09:38:54 | 显示全部楼层
还要脱内衣吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-13 10:36:05 | 显示全部楼层
装风淋可以将身上尘埃和其他颗粒吹走,装上的话在尘埃粒子上控制会相对好点,有做验证就可以比较直观看到差别,但是没有也没有关系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-13 17:09:29 | 显示全部楼层
药厂洁净区就别装了,更衣恰当、洁净服材质合适的话,不装也能达到环境要求。装了还增加了清洁死角、增加了成本、增加了维护管理。
食品厂一般比较喜欢这东西。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-14 08:56:00 | 显示全部楼层
三七二一 发表于 2020-7-11 19:56
如果装, 装在什么位置比较合理? 求赐教。

一般装二更后面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-30 11:54:16 | 显示全部楼层
我们进出无尘车间都要用到风淋室,风淋室一般是安装在最后一道入口处,所以楼主说的并没有错。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-7-31 16:40:45 | 显示全部楼层
以前装的风淋室,改造的时候,都拆除了,改成了缓冲间
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-15 22:45:29 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-17 09:31:16 | 显示全部楼层
我们医疗器械就是装在缓冲间与洁净车间之间,做进入洁净车间最后一道风吹。这周在体系考核的时候,老师提出需要对风淋室进行日常的监测以确保满足要求,也建议我们去掉风淋室。不好管理。我们一直的洁净车间都是设置风淋室,也考虑下是否需要安装这个风淋室呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 01:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表