发表于 2012-10-15 21:14:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-15 18:53
不加最好,软化器算了。
符合FDA、不符合欧盟的,怎么办呀。
所以什么也不加。

我是说絮凝剂
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-15 21:16:38 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2012-10-15 20:59
我们的纯蒸汽发生器比较小,真没中间缓冲罐,有缓冲罐的话,缓冲罐的清洗消毒怎么办,真麻烦,里面的纯化 ...

不用循环,几小时没事儿,也是一直在用的。
过热水也是121度灭菌。
可以改自动啊,加一个在线ph计和自动加药泵。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-10-15 21:30:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-16 07:16:45 | 显示全部楼层
网络不好,下载了两遍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-16 10:14:05 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-15 21:14
我是说絮凝剂

了解、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-16 12:53:50 | 显示全部楼层
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/34261384.html
不知道跟楼主发的是不是一个哦?
好资料,一定要好好学习!

点评

恩 我看了下 其中一个ppt和确实这个ppt内容一样 。不过我是从他本人那得到的资料,不是随便下载的哦~~~  发表于 2012-10-16 13:57
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-16 14:02:05 | 显示全部楼层
正在学习中,多谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-16 17:20:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-15 21:13
三个文件要同时解压

郁闷了,昨天下了三个,但是只有一个文件后缀为.AMP的文件,今天再看一下!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-16 17:47:51 | 显示全部楼层
OMG我今天下载的还是一个为.AMP的文件
QQ截图20121016173045.png

点评

你这问题还真深沉 ~~~~~大家下载都没问题呢,直接下载,不要用迅雷啥的  发表于 2012-10-16 19:24
不是文件后缀啊。  详情 回复 发表于 2012-10-16 18:51
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-16 18:51:41 | 显示全部楼层
轰天乌驹 发表于 2012-10-16 17:47
OMG我今天下载的还是一个为.AMP的文件

不是文件后缀啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-17 07:06:53 | 显示全部楼层
下载学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-17 14:13:58 | 显示全部楼层
资料很好谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-18 08:23:15 | 显示全部楼层
非常  感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-30 10:11:48 | 显示全部楼层
下载学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 21:14:47 | 显示全部楼层
谢谢老师谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-5 14:50:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-15 19:00
很多纯蒸汽系统一般不配中间缓冲罐的。
过热水消毒时,呼吸器是开着的还是关着的?
紫外可以安装在机械 ...

呼吸器应该是开着的,利用过热水的蒸汽可以同时对呼吸器的滤芯进行灭菌。最好采用有电伴热的呼吸器

点评

但是有一个问题,就是开着呼吸器,罐内温度达不到121度,或者喷水喷汽会非常大,要开小一点阀门,还有就是这样对呼吸器并不能彻底灭菌,因为泄压了温度达不到121度。 要设计在线灭菌呼吸器,要设计排空阀和疏水器通  详情 回复 发表于 2012-11-5 18:08
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-5 18:08:41 | 显示全部楼层
yhbsky 发表于 2012-11-5 14:50
呼吸器应该是开着的,利用过热水的蒸汽可以同时对呼吸器的滤芯进行灭菌。最好采用有电伴热的呼吸器

但是有一个问题,就是开着呼吸器,罐内温度达不到121度,或者喷水喷汽会非常大,要开小一点阀门,还有就是这样对呼吸器并不能彻底灭菌,因为泄压了温度达不到121度。
要设计在线灭菌呼吸器,要设计排空阀和疏水器通道。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-11-5 18:31:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-5 19:57:18 | 显示全部楼层
郁闷,下载了,可打不开,总说缺少分卷
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-5 21:02:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-5 18:08
但是有一个问题,就是开着呼吸器,罐内温度达不到121度,或者喷水喷汽会非常大,要开小一点阀门,还有就是 ...

就是啊   怎么有蒲友说 过热消毒时候,呼吸器也是开着,照样能到达121度   @傻傻的    真的假的啊  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-20 01:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表