蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: mosmall
收起左侧

[石头968] 张劲松的水系统资料,来载吧,载完帮忙回答下问题

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2012-10-15 16:59:26 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2012-10-15 15:46
你怎么不会把所有的PPT汇总在一下吗??你这不是太坑人了啊,

文件太大 发不上来 才切割的 我也是被迫的  不想坑你

点评

傻傻的这样说,是让你一个一个发上来,一天发一个,可以赚更多的钱。  详情 回复 发表于 2012-10-15 21:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-10-15 17:21:28 | 显示全部楼层
sakura416 发表于 2012-10-15 15:44
1.过热水也属于压力系统,你们纯化水是压力系统设计的吗,就算用纯蒸汽也是
说实话,纯化水系统发生了大的 ...

3.  恩,现在我们也是早点来放掉一些水再制新水,水处理间通风很好,温度26度。洁净区上的技术夹层温度也就30°左右
4.厂家的是手动加药,我们想做成自动加药的
5. 先碱洗,再巴氏消毒.    放水啊 中和啊,冲洗啊  一晚上搞不定 晚上也没人愿意来加班

点评

碱洗一年一次足够了。 自动加药,要在线检测。  详情 回复 发表于 2012-10-15 21:12
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-15 17:45:13 | 显示全部楼层
十分感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 17:48:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-15 17:49:08 | 显示全部楼层
学习一下!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 17:49:52 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-15 17:54:22 | 显示全部楼层
后三个文件我为什么没有下载下来?

点评

三个文件要同时解压  详情 回复 发表于 2012-10-15 21:13
我亲自花了3金币下载了,正常啊,也可以解压啊 ~~~~~~~  发表于 2012-10-15 20:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 18:27:58 | 显示全部楼层
谢谢分享这么好的资料
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-15 18:40:09 | 显示全部楼层
很热啊,看了别人的精彩回复,都不错,我就不唠叨了。

点评

石头兄,给你留着沙发呢~呵呵  详情 回复 发表于 2012-10-15 19:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 18:51:23 | 显示全部楼层
楼主你不会忽悠人吧, 后三个文件我下了3次都打不开,怎么弄的,白花了这么多金币

点评

三个文件要同时解压  详情 回复 发表于 2012-10-15 21:13
我亲自花了3金币下载了,正常啊,也可以解压啊 ~~~~~~~ 后3个文件一起解压,它是一个ppt文件  发表于 2012-10-15 20:48
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-15 18:51:41 | 显示全部楼层
makelight 发表于 2012-10-15 15:51
2.安装在总送口,泵后,总送水口水流速要超过2m/s,具体流速可以计算出,同时,你要计算出水通过紫外灭菌器 ...

哈哈,岂止不明显,可以说相当的不明显。
除非停留2小时。
可能半罐水不用一直循环可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 18:52:59 | 显示全部楼层
你前两个和后三个应该不是同一个文件吧

点评

恩 对  发表于 2012-10-15 20:49
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-15 18:53:23 | 显示全部楼层
makelight 发表于 2012-10-15 16:34
加阻垢剂很难做残留验证的,可以买符合FDA要求的阻垢剂,但是很贵的、、、、、

不加最好,软化器算了。
符合FDA、不符合欧盟的,怎么办呀。
所以什么也不加。

点评

我是说絮凝剂  详情 回复 发表于 2012-10-15 21:14
我们主要加氢氧化钠除CO2,什么都不加的话,长期以来对膜不好吧  发表于 2012-10-15 20:50
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-15 18:55:26 | 显示全部楼层
sakura416 发表于 2012-10-15 15:44
1.过热水也属于压力系统,你们纯化水是压力系统设计的吗,就算用纯蒸汽也是
说实话,纯化水系统发生了大的 ...

感谢回复。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-15 19:00:48 | 显示全部楼层
傻傻的 发表于 2012-10-15 15:44
1.分配系统,有用 “过热水” 消毒的么,我们试过一次,人孔盖都憋变形了,好危险,改用巴氏消毒了(纯化 ...

很多纯蒸汽系统一般不配中间缓冲罐的。
过热水消毒时,呼吸器是开着的还是关着的?
紫外可以安装在机械过滤器之后代替活性炭过滤器,分解余氯。
一般加氢氧化钠在二级之前一级之后,因为ph太高,一级容易结垢,二级硬度低,可以ph略高,去除二氧化碳。


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-15 19:17:51 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-15 18:40
很热啊,看了别人的精彩回复,都不错,我就不唠叨了。

石头兄,给你留着沙发呢~呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-10-15 20:59:35 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-10-15 19:00
很多纯蒸汽系统一般不配中间缓冲罐的。
过热水消毒时,呼吸器是开着的还是关着的?
紫外可以安装在机械 ...

我们的纯蒸汽发生器比较小,真没中间缓冲罐,有缓冲罐的话,缓冲罐的清洗消毒怎么办,真麻烦,里面的纯化水又怎么循环呢!!??
呼吸器关了,压力不够怎么能过热水呢,过热水大概要多少温度??
一级不除二氧化碳?我们预处理是 多介质过滤器-→双联软化器→活性炭过滤器,处理完应该就不太怕结垢了吧,加氢氧化钠改成自动程序,可以的吧

点评

我们过热消毒时候,呼吸器也是开着,照样能到达121度。  发表于 2012-10-16 08:38
不用循环,几小时没事儿,也是一直在用的。 过热水也是121度灭菌。 可以改自动啊,加一个在线ph计和自动加药泵。  详情 回复 发表于 2012-10-15 21:16
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-15 21:10:04 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2012-10-15 16:59
文件太大 发不上来 才切割的  我也是被迫的  不想坑你

傻傻的这样说,是让你一个一个发上来,一天发一个,可以赚更多的钱。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-15 21:12:49 | 显示全部楼层
mosmall 发表于 2012-10-15 17:21
3.  恩,现在我们也是早点来放掉一些水再制新水,水处理间通风很好,温度26度。洁净区上的技术夹层温度也 ...

碱洗一年一次足够了。
自动加药,要在线检测。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-10-15 21:13:42 | 显示全部楼层
轰天乌驹 发表于 2012-10-15 17:54
后三个文件我为什么没有下载下来?

三个文件要同时解压
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-19 05:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表