[确认&验证] 空调再验证(高效过滤器检漏)上游浓度达不到原因?

[复制链接]
药徒
发表于 2023-3-3 11:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 九五二七 于 2023-3-3 11:28 编辑

空调再验证(高效过滤器检漏),用PAO光度计检漏法,上游浓度达不到20-80μg,请各位老师解答一下,并且风速、风量会影响到上游浓度吗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-3 11:17:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

如果你仪器压力、开度都比较小,空调风量大的话,浓度可能就达不到。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-3 11:20:54 | 显示全部楼层
检查下发烟管、上游管有没有堵塞,有些发烟管安装不好,有对折的情况。风速过大采集到的上游浓度可能会偏低。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-3 11:28:16 | 显示全部楼层
小新地球 发表于 2023-3-3 11:17
如果你仪器压力、开度都比较小,空调风量大的话,浓度可能就达不到。

压力、开度昨天都检查了,是正常的。目前怀疑是风量、风速问题,空调也降频了,但是降频之后,个别有独立回风的房间浓度能上去,检测过不去了,所以很头疼。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-3 11:29:43 | 显示全部楼层
廖旭 发表于 2023-3-3 11:20
检查下发烟管、上游管有没有堵塞,有些发烟管安装不好,有对折的情况。风速过大采集到的上游浓度可能会偏低 ...

应该是没有堵塞,怀疑风速过大,之前风速数据是一点多m/s,检漏设备厂家建议是0.3-0.5。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-3 11:30:06 | 显示全部楼层
风量会有影响,我们检测的时候风太大,浓度打不到要求,我们采用调整送风与回风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-3 11:40:16 | 显示全部楼层
轻舟伐 发表于 2023-3-3 11:28
压力、开度昨天都检查了,是正常的。目前怀疑是风量、风速问题,空调也降频了,但是降频之后,个别有独立 ...

风速和风量过大是有可能的,你本身气溶胶就是靠压力输送进去,如果里面压力很大,气溶胶进不去或者被稀释的很快,是测不出来的原因。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-3 11:45:02 | 显示全部楼层
canus 发表于 2023-3-3 11:30
风量会有影响,我们检测的时候风太大,浓度打不到要求,我们采用调整送风与回风。

就是不想调整送风和回风,所以才来请教各位老师,看样,还是跑不掉
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-3 11:47:33 | 显示全部楼层
id00990 发表于 2023-3-3 11:40
风速和风量过大是有可能的,你本身气溶胶就是靠压力输送进去,如果里面压力很大,气溶胶进不去或者被稀释 ...

老师,风量有没有一个范围值,还是说比之前略低也行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-3 12:49:59 | 显示全部楼层
冷发烟还是热发烟?你们油多久了?上游发烟口和检测口插反没?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-3 14:37:09 | 显示全部楼层
轻舟伐 发表于 2023-3-3 11:47
老师,风量有没有一个范围值,还是说比之前略低也行。

冷烟的,我们没有固定范围,只是调节时查看发烟浓度是不是达到要求的作为判断。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-6 08:07:37 | 显示全部楼层
asd2997610 发表于 2023-3-3 12:49
冷发烟还是热发烟?你们油多久了?上游发烟口和检测口插反没?

老师,是热发,油是刚加进去的,发烟口和检测口没有插反,检查好几遍了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-6 08:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
轻舟伐 发表于 2023-03-06 08:07
老师,是热发,油是刚加进去的,发烟口和检测口没有插反,检查好几遍了。

热发不都是从空调机组?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-6 08:47:01 | 显示全部楼层
轻舟伐 发表于 2023-3-3 11:28
压力、开度昨天都检查了,是正常的。目前怀疑是风量、风速问题,空调也降频了,但是降频之后,个别有独立 ...

回风应该不影响测试结果,测试不通过建议调查其他方面,测试口, 边框,或者房间被污染了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-6 08:55:29 | 显示全部楼层
羣飛 发表于 2023-3-6 08:28
热发不都是从空调机组?

我们是冷发,刚才说错了,老师,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-3-6 08:57:07 | 显示全部楼层
廖旭 发表于 2023-3-6 08:47
回风应该不影响测试结果,测试不通过建议调查其他方面,测试口, 边框,或者房间被污染了。

老师说的也是一方面,但是我们现在上游浓度上不去,还没到下一步,检漏呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-6 09:09:33 | 显示全部楼层
轻舟伐 发表于 2023-3-6 08:57
老师说的也是一方面,但是我们现在上游浓度上不去,还没到下一步,检漏呢。

冷发烟上游浓度测试不到,有没有可能是高效太高,管子太长,发烟压力达不到,抬高发烟器可以一定程度解决,还有发烟管尽量不要连接变径管。
第一次测试还是再测试?发烟口和测试口交换测试过吗?没有拆开里面看不出来是不是接反了。全部因素都调查过了,估计只能减少这个高效的送风量了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 04:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表