发表于 2023-5-25 15:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家在实际使用中,有没有发现洁净厂房里面没有喷淋装置的,一般最多就只有个感烟探测器。有没有谁家在洁净车间设置自动喷淋装置的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-25 15:52:42 | 显示全部楼层
暂时没有遇到过   见过的都是夹层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-25 16:04:11 | 显示全部楼层
洁净车间会有安装喷淋头,不然指不定消防都过不了。这个就需要看消防的情况了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-25 16:21:46 | 显示全部楼层
陈小乔0814 发表于 2023-5-25 16:04
洁净车间会有安装喷淋头,不然指不定消防都过不了。这个就需要看消防的情况了

我经历过的大多数没安装。感觉装了很多也只是个摆设。喷不出水
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-25 16:22:21 | 显示全部楼层
唯一的守候 发表于 2023-5-25 15:52
暂时没有遇到过   见过的都是夹层

都是安装在夹层对吧,也就是技术层咯。一般洁净区内很少看到。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-25 17:00:44 | 显示全部楼层
洁净区安装喷头清洁是问题,清场时候烟感那点根烟让他喷一喷吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-25 17:03:16 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-5-25 17:00
洁净区安装喷头清洁是问题,清场时候烟感那点根烟让他喷一喷吗

现在做消防工程都说必须装 ,然后说装了是摆设。不喷水,我就笑了。装了个摆设。说法是,发生火灾了,早就跑了,那安装的意义在哪?

点评

人跑了,也可以降低财产的损失啊  详情 回复 发表于 2023-5-26 08:46
GB 50457-2019里应该有规定B级以上不宜设置喷淋头,你查一下  详情 回复 发表于 2023-5-25 17:07
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-25 17:07:15 | 显示全部楼层
Zeroangle 发表于 2023-5-25 17:03
现在做消防工程都说必须装 ,然后说装了是摆设。不喷水,我就笑了。装了个摆设。说法是,发生火灾了,早 ...

GB 50457-2019里应该有规定B级以上不宜设置喷淋头,你查一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-25 17:23:08 | 显示全部楼层
C级区安装了隐藏式喷淋头
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-25 21:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
Zeroangle 发表于 2023-05-25 16:21
我经历过的大多数没安装。感觉装了很多也只是个摆设。喷不出水

但是消防有要求而已,不然真懒得装那玩意,劳民伤财的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-25 21:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
Zeroangle 发表于 2023-05-25 16:21
我经历过的大多数没安装。感觉装了很多也只是个摆设。喷不出水

体系上没要求要装
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-26 08:36:27 | 显示全部楼层

体系没要求,住建部有要求。那是药监局厉害还是住建厉害,得battle一下了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-26 08:38:17 | 显示全部楼层
张涛12345678912 发表于 2023-5-25 17:23
C级区安装了隐藏式喷淋头

是每个房间都安装了?还是主要功能间?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-26 08:44:18 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-5-25 17:07
GB 50457-2019里应该有规定B级以上不宜设置喷淋头,你查一下

看了。所以你们公司是洁净厂房和技术夹层都安装了喷淋装置?

点评

印象中厂房并没有看到喷淋,但是走廊好像有排烟口,消防栓,灭火器。  详情 回复 发表于 2023-5-26 10:50
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-5-26 08:46:51 | 显示全部楼层
Zeroangle 发表于 2023-5-25 17:03
现在做消防工程都说必须装 ,然后说装了是摆设。不喷水,我就笑了。装了个摆设。说法是,发生火灾了,早 ...

人跑了,也可以降低财产的损失啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-26 08:49:47 | 显示全部楼层
tanya0906 发表于 2023-5-26 08:46
人跑了,也可以降低财产的损失啊

回到关键问题,那何必为了检查而做呢?为何不能不做这个东西,搞几个灭火器放在那效果会更好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-5-26 10:50:10 | 显示全部楼层
Zeroangle 发表于 2023-5-26 08:44
看了。所以你们公司是洁净厂房和技术夹层都安装了喷淋装置?

印象中厂房并没有看到喷淋,但是走廊好像有排烟口,消防栓,灭火器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-26 11:06:06 | 显示全部楼层
夹层会有,但是洁净区内不应该有。洁净区内安装喷淋头?用什么水?怎么防泄漏?水和外部环境联通怎么保证洁净区内的环境?如果洁净区里有喷淋装置的话建议马上整改,这说明公司的没有好的CCS控制策略
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-26 13:10:03 | 显示全部楼层
夏天的溪水 发表于 2023-5-26 11:06
夹层会有,但是洁净区内不应该有。洁净区内安装喷淋头?用什么水?怎么防泄漏?水和外部环境联通怎么保证洁 ...

这个点我认同,别人消防说都需要,我就觉得有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-26 13:10:24 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-5-26 10:50
印象中厂房并没有看到喷淋,但是走廊好像有排烟口,消防栓,灭火器。

一般都是这样
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-24 16:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表