相邻洁净室压差为0

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-8-1 17:26:31 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2024-7-30 08:57
那就是有可能是你暂存的风量过大,内部车间的风量过小
可以尝试一下开大一点回风阀,你堵住回风阀,暂存 ...

不堵风阀压差为0,堵住回风阀,暂存间压力上,正常压差会有变化,但测试发现也为0
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-1 17:28:37 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2024-7-26 08:19
两个房间的送回风比例相同,相对压差就为零。

两个房间的送回风比例怎么查看或是怎么测定。

点评

这个是在厂房验收时去每个房间调的,这是一个大的工作活,需要有人在夹层调,有人在洁净室看压差表,压差表可以是装好固定在墙上的表,也可以是自购的单独的压差表,这样每个房间都去对,工作量是很大的,一般是从风  详情 回复 发表于 2024-8-2 09:03
这个要问你们的工程部门。 调节风管里的进风风阀和回风风阀的开度就好,保证换气次数的同时,维持静压差。 不过,这个是个大工程,因为一套系统所有风管是相通的,一个房间同样的开度,另一个房间调节了,也会影响  详情 回复 发表于 2024-8-2 08:32
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-1 17:30:06 | 显示全部楼层
白天的星星v2r 发表于 2024-7-26 08:18
其他房间如何,空调系统验证怎么样

所有的都为0,除缓冲间向洁具间为20多的压差。空调系统需要从哪方面进行验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-1 17:44:00 | 显示全部楼层
th123456789 发表于 2024-8-1 17:23
好的,我尝试一下看看数据

最简单的就是找个东西把这两个回风口都用不透气的袋子或者其他东西先盖住,然后观察压差,再尝试用遮盖面积来调整。

点评

这方法也是常用的。  详情 回复 发表于 2024-8-2 09:04
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-8-2 08:32:38 | 显示全部楼层
th123456789 发表于 2024-8-1 17:28
两个房间的送回风比例怎么查看或是怎么测定。

这个要问你们的工程部门。
调节风管里的进风风阀和回风风阀的开度就好,保证换气次数的同时,维持静压差。
不过,这个是个大工程,因为一套系统所有风管是相通的,一个房间同样的开度,另一个房间调节了,也会影响已经调好的房间。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-2 09:03:13 | 显示全部楼层
th123456789 发表于 2024-8-1 17:28
两个房间的送回风比例怎么查看或是怎么测定。

这个是在厂房验收时去每个房间调的,这是一个大的工作活,需要有人在夹层调,有人在洁净室看压差表,压差表可以是装好固定在墙上的表,也可以是自购的单独的压差表,这样每个房间都去对,工作量是很大的,一般是从风量最大的房间开始一级一级往下调。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-2 09:04:03 | 显示全部楼层
18468126427 发表于 2024-8-1 17:44
最简单的就是找个东西把这两个回风口都用不透气的袋子或者其他东西先盖住,然后观察压差,再尝试用遮盖面 ...

这方法也是常用的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-2 09:28:19 | 显示全部楼层
th123456789 发表于 2024-8-1 17:22
1.是用的手持式的压差表在门缝两侧测试的数值为0
2.风量平衡具体怎么排查是否异常
3.有开关,不好用, ...

1.你们的东西太陈旧了,还是那种最老式的机组。这种机组就不能随便去动手阀, 动了整个车间的压差都有问题,你们没有老员工或者设备维修等员工,或者QA验证人员就没有一个懂风量的。现在你们给我感觉就是完全不懂在摸瞎乱调啊,换气次数有20~30次左右有什么意义呢,只是证明满足你们的房间的最低换气次数,还有洁净度你们测试过没有,高效完整性测试了没有,高效压差现在都是多少?你们都知道不,门缝多大,5cm还是10cm了,导致互通了, 如果这样,你们用风速仪测啊,看漏多少风量出来,是不是也清楚怎么测漏风量多少?
2.风量平衡首先你们要有一个原始的风量设计表,如果没有你们自己就要自己编一个,怎么编,首先确定每个房间的总风量多少,然后去调节风量大小,后面为了维持正压或者负压去调回风阀或者排风阀,通过送回比压差调整出来,每个房间的都需要调节,完了之后还要再次总测试,你们是手阀很难调节出来因为没有CAV,VAV;
3.大哥我只能说你是小白,压差为零不是通过这样来测试的,你这样和我第二条说得一样,这是调整绝对压力,请注意是压力值不是压差值,从暖通方面来说,压力指的是这个房间对室外就是零压(大气压)的值,有的地方为了避免零压出现问题不是通道洁净室的隔层桥架或者马道而是用零压罐来达到绝对零压值,你说的压差要搞清楚什么是压差,就是两个相邻房间的绝对压力的差值才为压差。测试绝对压力值这个很简单,你们拉一个很长的毕托管通过房间门缝接到压差计的负端管口,正端放入需要测试房间的门缝或者直接进入房间测试得出压力值,先测试两个房间的绝对压力值是否相同,如果相同,则要调整回风阀或者排风阀。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-2 09:34:01 | 显示全部楼层
18468126427 发表于 2024-8-1 16:15
都满足风量的情况,把门缝闭严,然后将暂存间回风阀调小,洁净区靠近暂存间最近的回风阀开大

他们的风量平衡没测,不是换气次数满足就合格的,这样调节可能这两个房间出来了,其他房间又出问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-21 04:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表