想问一下在日常环境监测中洁净室每个房间悬浮粒子/尘埃粒子取样点数量,位置和取样时间如何确认,有相关法规吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-10-10 08:08:00 | 显示全部楼层

悬浮粒子/尘埃粒子取样

想问一下在日常环境监测中洁净室每个房间悬浮粒子/尘埃粒子取样点数量,位置和取样时间如何确认,有相关法规吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-10 08:17:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2024-10-10 08:20:58 | 显示全部楼层
在日常环境监测中,洁净室每个房间悬浮粒子/尘埃粒子的取样点数量、位置和取样时间的确认方法及相关法规规定如下:

取样点数量:
通用计算方法:通常按照洁净室面积的平方根来确定(四舍五入为整数)。例如,一个面积为 100 平方米的洁净室,其平方根为 10,那么最少的采样点数量应为 10 个。
特殊情况:对于面积较小的洁净室或局部空气净化区域,采样点的数目不得少于 2 个。
取样点位置:
基本原则:采样点应均匀分布于洁净室(区)的面积内,并位于距离地面 0.8 - 1.5 米的工作区高度。
避免区域:应避开回风口、送风口正下方等气流不稳定或不具有代表性的位置。
关键位置增加:关键设备或关键工作活动范围处可增加测点。
取样时间:
一般要求:每个采样点的采样时间应大于等于 1 分钟。当洁净室(区)仅有 1 个采样点时,在该点应至少采样 3 次。
特殊情况:如果要确认 A 级洁净区的级别,每个采样点的采样量不得少于 1 立方米。

这些规定主要来源于《医药工业洁净室悬浮粒子的测试方法》(GB/T16292-2010)、《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)等相关标准。不同行业、不同等级的洁净室可能会根据具体的要求和实际情况进行适当的调整,但总体上需要遵循这些基本的原则和规定。

点评

专业,学习了哈  发表于 2024-10-10 08:28
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2024-10-10 08:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-10 08:55:17 | 显示全部楼层
法规没有明确日常监测时间具体多久,但有最少得要求,可以适当减少,一般都是点位不变,采样时间缩短一些,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-10 09:09:11 | 显示全部楼层
你们有遇见D级洁净区的尘埃粒子0.5um的测出来为0的没有呢,房间基本都是为0

点评

设备坏了才会出现  详情 回复 发表于 2024-10-10 09:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-10 09:31:52 | 显示全部楼层
wushihui 发表于 2024-10-10 09:09
你们有遇见D级洁净区的尘埃粒子0.5um的测出来为0的没有呢,房间基本都是为0

设备坏了才会出现

点评

没毛病  发表于 2024-10-11 16:57
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-10-10 09:35:22 | 显示全部楼层
在药学和医疗器械领域,洁净室环境监测是确保产品质量和生产安全的重要环节。关于悬浮粒子/尘埃粒子的取样点数量、位置和时间,可以参考以下法规和指南:

1. **取样点数量**:根据ISO 14644-1标准,取样点最小数量(NL)可参考该标准的表A.1。对于面积小于2平方米的洁净室,可以选定额外的取样点。

2. **取样点位置**:应基于洁净度级别和空气净化系统确认的结果及风险评估来确定。关键设备或工作活动范围处可增加测点。

3. **取样时间**:每个采样点的采样时间应大于等于1分钟。当洁净室仅有1个采样点时,应在该点至少采样3次。

综上所述,具体的操作还需结合实际情况和相关法规进行灵活调整。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-10 09:46:12 | 显示全部楼层
悬浮粒子相关法规一般是级别确认的规定最少采样点与最少采样量,日常的是根据确认的结果与风险评估确定最少采样点与最少采样量。不过与级别确认相比,一般最少采样点不变,会减少取样量。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-15 22:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表