蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 234|回复: 13
收起左侧

[空调系统] 空调水系统压力表、温度表和空调机组的压差表属于强制计量吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2024-11-20 11:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,空调水系统的温度表和压力表属于公用工程部分,属于生产辅助设备的计量,在法律上,这两种表计是否需要强制计量?
另外,空调各功能段的压差表是否需要强制计量?
今日和负责计量的同事沟通,遇到了分歧,他们表示所有压力表都需要计量,且计量周期为1年。
以上,求大神给一些专业的回复(最好带上相关法规文件)
万分感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 11:36:29 | 显示全部楼层
是的,谁能保证不出问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-20 11:38:25 | 显示全部楼层
根据表的作用公司内部评估一下。每年的检定费用多高
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-20 11:42:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 953897287 于 2024-11-20 11:49 编辑

强制检定的计量器具是用于安全防护、环境监测、医疗卫生、贸易结算的计量器具,除此之外其他的计量器具无需强制检定。
你说的那些,这四部分都不符合,所以走不了强制检定,找个第三方做校准就行。
具体法规可以看下《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(2020年第42号公告)。
另外,好好看看计量、校准和检定这几个词的释义,搞明白之后就明白了。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-20 11:50:46 | 显示全部楼层
https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE2ZjNjYmIzYzAxNmY0MTRiN2YyOTIwOWM
微信截图_20241120115019.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 13:08:07 | 显示全部楼层
公用系统的温度压力表评为D级别,首次校准即可。压差评为C级别,每年校准一次。评级根据风险评估,校准周期评估表来写。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 13:40:19 | 显示全部楼层
一般首次进行计量,后续按照计量评估周期,按照周期性进行计量   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 13:40:22 | 显示全部楼层
一般首次进行计量,后续按照计量评估周期,按照周期性进行计量   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 14:03:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 linchk 于 2024-11-20 14:15 编辑

这种问题,问你们公司设备部负责计量的人是对的。但是感觉他,好像不太懂GMP。(可能他对仪表比较专业)。如果按他说去做,你们公司得多付出很多的 校验费用(自校,也得多付出很大精力)

你们公司 不只是你问的这几个压力表,还有其它的好多仪表,在你们那 可能都会有疑惑,公司要有统一的判定标准,要制定出一个校验仪表的分类原则 ,以及一个校验仪表清单。大家都按 清单上的仪表类型  校验周期,误差标准。。。进行校验。
否则的话,你们永远管不好计量仪表这一块。因为这个仪表清单,是最基本的计量工作。做计量管理的人员(你们设备部的计量管理人员),如果连这个都没有,也就不要干了,不适合干。

另外,不是所有的压力表 都要校验。有一些不需要校验的。得让你们计量管理 人员,多学学GMP知识。虽然从设备管理的角度来说,要保证所有设备的完好,但从GMP的角度来说,有一些,根本不用管。比如  餐厅的水管上的压力表  卫生间水管上的压力表,从GMP角度来说,就不用管。坏了,不修都行。只是从设备管理的角度来说,还是要保持设备仪表完好的。药厂 首先是要符合GMP的。刚才说的这几个压力表,完全不用列入到计量仪表清单,也不需要实施校验。

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-11-20 14:30:16 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 16:25:24 | 显示全部楼层
怎么可能强制计量,也没强制计量这说法吧,只有强制检定。公用系统上面那些表根据关键程度确定管理等级,大部分一般只做首次校准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 16:30:37 | 显示全部楼层
肯定不是强制检定,完全不符合强检目录中的那四类范围
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-20 20:19:57 | 显示全部楼层
定期计量并不能够确保洁净空调系统传感器的可靠性,在两个计量校验间的损坏没有任何的预判,仅是在校验时有误差可以纠正。需要用以可靠性为中心的维护理念来处置,设想一下我们空间站上也会有仪器仪表,那是不可能每年计量校验的......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-20 20:43:13 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-30 20:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表