摘要: 根据GB50316-2000工业金属管道设计规范8.1.14.3的要求: “离心泵入口处的偏心异径管一般采用顶平布置,但在异径管与上弯的弯头直接连接的情况下,可采用底平布置。异径管应尽量靠近泵的入口, 统一改为都为顶平,不出现气袋。如出现液袋现象,加排净就行了。 当大小头在泵的配管中,当你拿不准的时候,就采用顶平大小头就没错,泵的配管中,主要考虑的就是气蚀问题,选顶平,则避免 1、输送介质是液态,采用顶平:如果不停输,就不存在积液的问题;如果停输放空,但是整个管道不存在小+大+小这种组合,也同样不存在积液问题。 2、输送介质是液态,采用底平:如果存在小+大+小这种管径组合,或者组合为大+小,但流动方向是从大管径向小管径,则在输送过程中大管径上部很有可能积气 3、输送介质是气体,采用顶平:如果气体中有液体析出,则大管径下部会积液。
4、输送介质是气体,采用底平:这样就不会产生积液。 输气管道清管站的收发球筒与管道结合处也是异径连接,如果没记错的话,收球筒是同心异径,发球筒是偏心异径(底平)。可正反输管道的清管站的收、发球筒都是两用的,既能发球也能收球,所以采用的都是偏心异径(底平)。我理解,收球筒采用同心异径而不采用偏心异径,是因为价格原因;发球筒采用偏心异径,是因为这样发球容易。都不是积气或积液的问题.
若干图片,见附件文件,如有需要请下载。
|