程序性的任务流程
验证计划
验证主计划生成(VMP)
•建立项目管理
•明确用户需求
•制定验证培训计划
---------------------------
风险分析
•评估GxP重要性
•进行Part 11的评估
•计划供应商的检查
•风险评估归档
-----------------------------
详细计划
•明确功能要求/需求
•包括基础架构的必要条件
•实施变化控制的流程
----------------------------
设计规格书
•设计硬件并选择设备
•明确软件设计
•确立编成组态管理流程
功能规格书(FS)􀂄
描述系统如何实现功能,可能包括
􀂄现场仪表清单
􀂄 &I 图
􀂄数据管理的需求􀂄
人机界面
设计规格书(DS)􀂄
自动化系统的布置图包括系统硬件和软件组成􀂄
操作员站功能,控制器,冗余需求,系统接口等等􀂄描述软件功能和如何实现,以避免临时的,特殊的,不在计划内的决定
----------------------------
IQ安装确认
•工程组态和编码
•源代码回顾
•进行软件集成测试
•检验系统与设计规格书的符合性
•生成测试计划
•制定测试规格书
•进行安装测试
----------------------------
标准操作规程(SOPs)
•收集评估全部的SOPs
•写出相应的SOPs
•包括需求
•组织SOPs
------------------------
OQ操作确认
•系统调试
•检验系统与功能规格书的符合性
•确保按SOPs的执行
•进行操作测试
--------------------------------
系统和用户文件
•生产文件模板
•文件的必要条件
•系统文件和应用流程文件的归档
---------------------------------
PQ性能确认
•检验系统与用户需求规格书的符合性
•确保按SOPs的执行
•进行系统的SAT
-----------------------------------------
urs
1.控制逻辑图 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投标方必须提供控制和监控系统所用软件的所有技术规格和测试证明。 | |
2.报警 | 系统应有故障报警和控制报警功能,报警包括: 过滤器阻塞报警、送风温度过限报警、送风湿度过限报警、室内温度超限报警、室内湿度超限报警、风机状态异常报警、风机启动失败报警、压差报警控制功能等。 | | | 当各净化空调机组有任何不正常状时, 系统均认为故障, 产生报警, 并动态地打印出报警发生的时间、内容等。 | |
3.
---------------------------------------------------------------------
1.1功能设计说明(FDS\设备及控制系统)样板见附件一 Functional DesignSpecification of Automatic Control System for HVAC
空调自动控制系统功能设计说明 1.2硬件设计说明(HDS)样板见附件二 HardWare Functional Design Specification Of Automatic Control System for HVAC 空调自动控制系统硬件功能设计说明 1.3软件设计说明(SDS)样板见附件三 Software Functional Design Specification of Automatic Control System for HVAC 空调自动控制系统软件功能设计说明 1.4空调自控系统DQ 样板见附件四 Automatic Control System for HVAC Design Qualification Protocol 空调自动控制系统设计确认方案 1.4空调自控系统IQ 样板见附件五 Installation Qualification Protocol of Automatic Control System for HVAC 空调自动控制系统 安装确认方案 |