蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2831|回复: 10
收起左侧

[冻干] 洁净区里配电柜卫生如何打扫?

[复制链接]
发表于 2013-11-19 08:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区里配电柜卫生如何打扫?
日常怎么清洁,维修后怎么清洁,怎么保证柜子的洁净度以及在清洁时对洁净区环境的影响?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-11-19 09:11:24 | 显示全部楼层
你用提莫也赢不了我。嘿嘿。当然是首先要封闭开孔和裂缝。然后尽量在停产期间清洁。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-19 09:26:54 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-11-19 09:11
你用提莫也赢不了我。嘿嘿。当然是首先要封闭开孔和裂缝。然后尽量在停产期间清洁。

同意看法!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-19 09:30:46 | 显示全部楼层
无菌区配电柜尽量设计在洁净区外或低级别区域。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-11-19 09:37:09 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-11-19 09:11
你用提莫也赢不了我。嘿嘿。当然是首先要封闭开孔和裂缝。然后尽量在停产期间清洁。

电柜是要散热通风的,怎么能够封闭呢!一般电柜最多设计放在D级区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-19 09:51:39 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-11-19 09:37
电柜是要散热通风的,怎么能够封闭呢!一般电柜最多设计放在D级区域。

嗯,赞同!!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-11-19 09:53:50 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-11-19 09:37
电柜是要散热通风的,怎么能够封闭呢!一般电柜最多设计放在D级区域。

电柜(箱)通常有两种,一种是设备自带非嵌入式,这个自己有通风散热风扇。另一种属于通用配电柜(箱),这个通常发热很少,嵌入式安装。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-19 10:22:50 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-11-19 09:11
你用提莫也赢不了我。嘿嘿。当然是首先要封闭开孔和裂缝。然后尽量在停产期间清洁。

有道理,非常感谢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-11-19 10:24:14 | 显示全部楼层
愛(嘚漩〆渦 发表于 2013-11-19 10:22
有道理,非常感谢

你这个提莫不是史诗装啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-19 15:01:20 | 显示全部楼层
Owen 发表于 2013-11-19 09:30
无菌区配电柜尽量设计在洁净区外或低级别区域。

同意无菌区配电柜尽量设计在洁净区外或低级别区域。不可避免时,在停产时清洁。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-4 19:31:11 | 显示全部楼层
谢谢蒲友分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 23:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表