蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3461|回复: 22
收起左侧

[专家答疑] 职友们是否有兴趣继续讨论“固体制剂车间值班风机的问题”

[复制链接]
发表于 2014-7-17 20:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 lsh404188 于 2014-7-17 20:48 编辑

以前发了个帖子,沉了。老师们,能否继续讨论,以解我疑惑?我认为必须开值班风机,理由如下:固体制剂车间中不只环境对微生物限度有要求,产品对微生物限度也有要求,夜间不生产阶段关闭空调系统,如何保障微生物不会对药品质量造成影响?(微生物会随着空气传播,不仅污染物料,也污染设备、厂房、设施,进而影响产品)除非把设备、厂房、设施、物料等都保护起来,隔绝外界空气!也许有的人会说:可以用验证的方法来说明合理性。我认为这种观点是错误的:药品的质量是生产出来的,不是检验出来的,也不是验证来的,验证仅仅针对的是重复性好的操作或条件(如工艺有具体要求,每次生产控制关键工艺参数在一定范围,每次操作都能够重复),而空气中的微生物水平、种类是没有重现性的,每天甚至每时每秒都是不一样的,空气中的微生物种类也是不断变化的,如何确定最差条件,没有重复性如何做验证?怎么获得空气中的微生物数据?除非你每批都做微生物检查,但这样也存在较大风险:取样怎么有代表性?如果检验能说明合理的话,那就不需要GMP了,也不需要验证了,也不需要全过程控制了(验证的由来,大家都知道)。仅仅是我的理解。也许有的人会说:风险可以接受。我认为也是错误的:如果固体制剂风险是可以接受的,那固体制剂产品微生物检验不合格是否也可以接受?清洁后微生物超标、设备保存时微生物超标是否也可以接受?不开值班风机,不开空调,如何控制或减少这些风险?如何接受这些风险? 净化空调系统不仅控制温湿度也控制微生物
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-17 20:41:30 | 显示全部楼层
大胆假设 小心验证
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-17 20:48:33 | 显示全部楼层
道路漫长黑暗 发表于 2014-7-17 20:41
大胆假设 小心验证

大胆验证,小心做报告。就行了。
关风机省电,一般都是老板要省钱压下来的,谁敢不给验证通过
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-17 20:58:57 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-7-17 20:48
大胆验证,小心做报告。就行了。
关风机省电,一般都是老板要省钱压下来的,谁敢不给验证通过

呵呵,我实际可以关,但不体现。这不比验证更好吗?关键是没法做验证
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-17 21:09:58 | 显示全部楼层
lsh404188 发表于 2014-7-17 20:58
呵呵,我实际可以关,但不体现。这不比验证更好吗?关键是没法做验证

这么作假,太多马脚被人盯上。机子都停了,运行日志怎么编?还要从年头编到年尾。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-17 21:20:02 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-7-17 21:09
这么作假,太多马脚被人盯上。机子都停了,运行日志怎么编?还要从年头编到年尾。

值班风机开着,上班前与下班时各检查一遍,很好写运行记录呀
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-7-18 00:19:24 | 显示全部楼层
确认一下自净时间,生产前保证空调运行时间大于自净时间。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-7-18 08:16:34 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-7-17 20:48
大胆验证,小心做报告。就行了。
关风机省电,一般都是老板要省钱压下来的,谁敢不给验证通过

嗯嗯嗯,是的啊
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-18 08:18:11 | 显示全部楼层
不生产时候洁净区抽真空,这样没有空气了,微生物也就憋死了,也就不能随着气流散播了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 08:21:15 | 显示全部楼层
尽管调整生产周期,当天批当天结
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-18 08:50:28 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-18 08:18
不生产时候洁净区抽真空,这样没有空气了,微生物也就憋死了,也就不能随着气流散播了。

抽完真空,这房子还存在吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-18 08:53:13 | 显示全部楼层
/yb晨悦 发表于 2014-7-18 08:21
尽管调整生产周期,当天批当天结

这没可能吧?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-18 09:09:30 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-7-18 08:50
抽完真空,这房子还存在吗?

你问的是产生的新问题。我要解决的是已有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 09:15:55 | 显示全部楼层
原则上要开值班风机
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-18 09:50:06 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-18 09:09
你问的是产生的新问题。我要解决的是已有问题。

现有问题是,你抽得了真空吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-18 10:15:17 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-7-18 09:50
现有问题是,你抽得了真空吗?

看设计了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-18 10:21:57 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-18 08:18
不生产时候洁净区抽真空,这样没有空气了,微生物也就憋死了,也就不能随着气流散播了。

创意无限
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-7-18 10:22:39 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-7-18 10:15
看设计了

等你上了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 10:26:46 | 显示全部楼层
由始至终,好像没有说这个问题的背景,这个问题的目的是什么?是停产了,里面任然存有物料?还是短时间停产,保持车间的洁净度?还是说长期停产任然开值班风机?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-18 10:32:06 | 显示全部楼层
happysimon320 发表于 2014-7-18 10:26
由始至终,好像没有说这个问题的背景,这个问题的目的是什么?是停产了,里面任然存有物料?还是短时间停产 ...

我们2八班生产
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-5 05:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。