《火灾自动报警系统设计规范 》 管理组同本刊开设新版 《规》 学习栏目, 将各地宣贯过程中设计人员反映较集中的问题,汇集整理并作出解答, 陆续在此刊发, 以帮助大家尽快理解掌握新版《火规》。
● 条文:消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
疑问:如何界定 “无关 ”“有关 ”?哪些弱电系统可以合用消防控制室?
解答:单一功能的消防控制室, 不允许其它系统 的与消防设施无关的电气线路及管路穿过。 当消防系 统和安防系统合用设置安防监控中心时, 安防系统可以有效帮助消防值班人员快速确认火灾及指导灭火救援,属消防系统的关联系统。合用时各系统的设备布置和线路敷设应相对集中,其间应有物理分隔,不同系统的线路不能交叉敷设。
● 条文: 消防应急广播系统的联动控制信号应由 消防联动控制器发出。 当确认火灾后, 应同时向全楼进行广播。
疑问: 确认火灾后,同时向大楼进行广播,是否会引起疏散通道拥堵? 如果大型小区,多个塔楼,共用裙房 (地下室)时,“同时向大楼进行广播”是否可以理解为开启着火的一栋即可?此种情况地下室所有防火分区是否要同时广播?
解答: 新版《火规》 强调 “以人为本” 的消防理念,确认火灾后,应该第一时间组织建筑物内所有人员撤离, 每个人都有权利在第一时间得知火警信息。 目前我国的建筑还不能达到局部疏散的要求。 根据相关建筑防火规范的规定, 各层消防疏散通道可以容纳本层最多人数的疏散需求。 同时向全楼开 启消防应急广播, 组织所有人员同时疏散, 才可能避免疏散楼梯、大楼出入口等人流汇集处发生拥堵。
多个塔楼和裙房相连时视为一个建筑,即所有塔楼和裙房(包括地下室),确认火灾后均要同时开启消防应急广播;多个塔楼和地下室相连时, 如果按照有关规范或规定,塔楼与其连接的地下部分可以按独栋楼划分,确认火灾后,可按建筑划分情况,对着火的独栋建筑进行消防应急广播;如果不能明确划分,地上所有塔楼和地下室应视为一个建筑,确认火灾后,应同时开启消防应急广播。
新《火规》问答二:
● 条文:当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5 s。
疑问:要求顺序启动的原因?声光报警器和应急广播需要顺序启动吗? 5 s是否指从联动条件触发到启动全楼应急照明和疏散指示系统的过程所需时间?
解答:报警区域是按保护对象的防火分区或楼层划分的,火灾时的人员疏散也是按照防火分区或楼层分别进行的, 在 5 s 内按照火灾发生区域 → 相邻区域 → 再相邻区域的顺序启动应急照明和疏散指示系统完全可以满足人员安 全疏散的要求;而且这种分时启动方式, 还可以减少设备启动电流对消防电源的冲击。 在消防电源负荷满足要求的前提下, 也可以同时启动全楼的应急照明和疏散指示系统。
建筑内设置了众多火灾警报器和消防应急广播扬声器,为了保证火灾警报信息和应急广播信息的有效传递,必须保证火灾警报器和消防应急广播扬声器工作的同步性,因此建筑内的火灾警报器和消防应急广播扬声器必须同时启动。
根据应急照明和疏散指示系统和火灾自动报警系统构成形式的不同,应急照明和疏散指示系统投入应急状态的指令可由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,在火灾报警控制器或消防联动控制器发出控制指令后5 s 内,全楼的应急照明和疏散指示系统应全部启动。
● 条文 :疏散通道上各防火门的开启 、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
疑问 1:目前有没有防火门监控器这样的产品?如果没有,这样针对于所有 (包括常开、 常闭) 防火门的监控 点位非常多,仅靠消防联动控制器很难实施, 能否仅监控常开防火门? 防火门不是电动的话,如常开防火门关闭的联动触发信号启动闭门器时,是否需增加电动装置?
解答: 防火门监控器是用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置。 该产品的国家标准 GB 29364 - 2012 《防火门监控器 》 于 2013 年 7 月 1 日实施 。 目前 ,已有防火门监控器产品在国家消防电子产品质量监督检验中心送检, 不久就会有相应的产品投放市场。
保护对象中设置的防火门具有防火分隔的作用, 如果防火门由于部件损坏等原因关闭不严, 就不能阻止烟气向 其他区域扩散、 蔓延, 也就起不到防火分隔的作用。 控制 常开防火门的关闭, 监视常开、 常闭防火门的工作状态, 可以有效地监管这些防火分隔措施的工作效能能否正常发挥, 以提示消防管理人员及时修理、 维护状态异常的防火门。 因此, 消防控制室应能控制常开防火门的关闭, 并监视常开、 常闭防火门的工作状态。
对于采用机械闭门器的常开防火门可在防火门上加装防火门电磁释放器控制防火门的关闭, 在常开、 常闭防火门上加装防火门门磁开关监视防火门的关闭状态; 也可以将机械闭门器换成电动闭门器,通过电动闭门器控制防火门的关闭, 同时监视并反馈防火门的状态信息。
疑问2: 防火门是否可用模块直接接入报警系统,不用另设防火门监控器? 若是在没有设置火灾自动报警系统的多层建筑物中, 如何实现,是否此时为了几个常开防火门, 必须要设置一个区域报警系统?
解答: 防火门电磁释放器和电动闭门器的启动电流和维持电流较大, 对供电电源负荷的要求较高, 同时常开防火门的控制及状态信号的反馈要求有别于其他系统部件(常开防火门闭合触点始终处于未关闭状态, 但此时不应作出故障报警, 紧急状态下控制常开防火门关闭后, 在设定的时间内常开防火门闭合触点未闭合,应作出故障报警,如此复杂的控制时序,采用消防联动控制器很难实现), 因此为保障系统整体运行的稳定性及可靠性, 防火门的控制及状态的监视应由专门的防火门监控器执行。
本规范中对于防火门的控制及状态的监控是在保护对象中设有消防控制室时,为了便于消防管理人员实时、有效地管理防火门等消防设施的运行状态, 对防火门系统提出的设计要求。 未设置消防控制室的保护对象,可以不设置防火门监控系统。
新《火规》问答三:
● 条文: 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。
疑问: 火灾自动报警系统的运行是一个长期过程,有可能几十年也不会发生火灾, 若不设置过负荷保护,线路、设备长时间过负荷而不会被发现,会严重影响线路、 设备的安全运行,线路老化加剧,存在安全隐患?
解答: 火灾自动报警系统等消防系统的主电源均为消防电源, 供电线路的选型要求高于其他系统的供配电线路,而且消防系统的功能特点决定了很多消防设备平时均是处于 “备战” 的伺服工作状态, 因此没有必要设置剩余电流监测装置; 火灾发生具有很大的随机性, 消防设备要随时处于临战状态, 因此更不允许因为泄漏 电流超过设定阈值切断消防电源, 因此消防电源不宜设置剩余电流探测器, 不应设置剩余电流保护装置。
为了保障消防设备在火灾等紧急情况下工作效能的发挥, 消防电源的供电负荷均留有一定的余量, 而且在紧急情况下即使由于设备或线路等原因出现过负荷的情况, 也不允许切断消防电源, 应保持消防设备处于工作状态。 因此,消防电源线路不应设置过负荷保护装置。
消防电源监控系统是一种专门用于监控消防设备店能源消耗限额》、 DB35 / T 1408 - 2014 《商场超市 能源消耗限额》 已经福建省质量技术监督局批准颁布, 从 2014 年 6 月 5 日起实施。
节能是一项长期持续的工作, 在当今世界能源消耗不断增加, 资源不断匮乏的情况下, 为了节能工作在全国的推广, 作为能源消耗相对较大的星级宾馆饭店、 商场超市等公共建筑, 应当成为积极做好节能典范的表率,从各方面加大节能力度, 把为控制好能源消耗的节能监管体系建设各项工作做得又快又好。
电源工作状态,在电源发生过压、 欠压、 过流、 缺相等故障时能发出报警信号的监控系统, 消防设备的电源的状态应由消防电源监控系统监控。火灾报警控制器、 消防联动控制器等自身具有监控供电电源过压、 欠压、 过流、 缺相等故障的功能的设备,可不采用消防电源监控系统监控其电源状态; 防火卷帘的卷门机 等不具备相应功能的消防设备, 应采用消防电源监控系统监控其电源的工作状态。
● 条文: 在卷帘的任一侧距卷帘纵深 0.5m~5m
内应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
疑问: 要求在任一侧设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。 是在一侧设还是在两侧均设?
解答: 在防火卷帘两侧, 距卷帘纵深 0. 5 m ~ 5 m
内均应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。