各位:蒲友大家下午好,本人把我蒸汽灭菌中最常见错误,总结大概有10条,我逐一给大家分析,大家可以看看,欢迎大家讨论
1、  灭菌柜中放入关闭阀门的容器、旋紧瓶盖或紧扣铝盖的空玻璃瓶
答:因此,蒸汽不能直接接触到内表面,不能进行灭菌柜中放入关闭阀门的容器、旋紧瓶盖或紧灭菌。这一问题可通过确保灭菌柜中的物品有蒸汽进入和空气排出的通道来解决。如果不确定物品的配置、设置、包装或方位是否允许充分的蒸汽穿透,那么可以通过在物品内部放置热电偶、化学和/或生物指示剂来确定。
2、  袋装和/或严密包裹的物品紧实地装载在腔室内
答:预调节阶段后空气可能仍然滞留在物品装载过于密集或物品在装载中摆放位置不对。
中,阻碍了灭菌。物品不应过度包裹,且应在物品间留有足够的空间。预调节真空和压力脉动必须正确地设定,以完全排除装载内的空气。通常,应该程序设定达到28in(711mm)汞柱(1.0psia or 6.9Kpa (绝对压力))真空且四次(及以上)预真空脉动,以确保最差装载情况下空气排除充分。有些非常密集的装载在预调节真空峰值时可能需要一段较短(的保持时间,从而排除滞留的空气。预调节真空脉动应设定为3~5 psig ((21~34.5 kPa (表压))。预调节压力脉动可能造成暴露阶段前几分钟时的过热和温度稳定困难.
3、  较重的物品置于货架顶层
答:灭菌循环结束后,置于中间和低层的物品包装
外表面可以看到水滴和/或污迹。由于物品不是干燥的,不能从灭菌柜中无菌地取出。冷凝是蒸汽接触物品冷表面时的自然结果。冷凝水会从货架上滴下。物品的放置越密,产生的冷凝水越多。因此,将更重的物品放置于低层。另外,在装载前考虑在各灭菌装载货架上放置纯棉布或无绒毛巾来吸收冷凝水(我就这么做,防止冷凝水,别拍砖)。这也有助于干燥。由于冷凝水浸入棉布或无绒毛巾,冷凝水表面积大大增加率也大大提高。
今天打字这么多很累,就先写三条吧,后续会进一步跟大家分享剩下几条(我在不忙情况下),也欢迎大家参与讨论,不要拍砖啊
同时补充下模拟灌装讨论我还会继续写的,只是现在手头事情比较多,后续会写完的(做到有始有终)

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-25 08:01:37 | 显示全部楼层
原创?呵呵,抄袭ISPE文献上面的还好意思说原创?一模一样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-23 14:02:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 volador 于 2017-8-23 14:04 编辑

摘自翻译的Steam Sterilization Principles《蒸汽灭菌原理》
http://wenku.baidu.com/view/d4a1a3ea5022aaea998f0f42.html
https://www.ouryao.com/thread-207053-1-1.html
楼主骗人!

steam sterilization principles(201504_en).pdf

1.61 MB, 下载次数: 23

回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:54:00 | 显示全部楼层
希望版主看到帮我排一下格式,毕竟手打的,格式有点问题,谢谢了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-1 15:55:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷血无情 于 2016-7-1 15:57 编辑

我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下                                                                                                                                      建议,我现在习惯自己先在word里打上,然后转到这里

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-1 15:58:14 | 显示全部楼层
确实是操作中比较容易犯的错误啊;有些错误也很明显地说明,不少公司真是忽视灭菌验证中关于装载方式的问题。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:59:08 | 显示全部楼层
zel3961 发表于 2016-7-1 15:58
确实是操作中比较容易犯的错误啊;有些错误也很明显地说明,不少公司真是忽视灭菌验证中关于装载方式的问题 ...

就是没事瞎写,有需要就看看,可以跟我互动讨论,相互学习吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-1 16:01:50 | 显示全部楼层
请问呼吸袋装的洁净服灭菌时,应该纸面朝下还是塑料面朝下?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:04:27 | 显示全部楼层
free靓靓 发表于 2016-7-1 16:01
请问呼吸袋装的洁净服灭菌时,应该纸面朝下还是塑料面朝下?

那个都不对,请你关注我这个,后续我会陆续给你分析的呵呵
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-1 16:06:05 | 显示全部楼层
好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-1 16:06:39 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-7-1 16:04
那个都不对,请你关注我这个,后续我会陆续给你分析的呵呵

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-1 16:11:27 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-7-1 16:04
那个都不对,请你关注我这个,后续我会陆续给你分析的呵呵

那就只能立着了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:13:10 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2016-7-1 16:11
那就只能立着了

你说太对了呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-1 16:14:05 | 显示全部楼层
关注一下,细节决定成败
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:19:10 | 显示全部楼层
轩辕 发表于 2016-7-1 16:14
关注一下,细节决定成败

谢谢你们支持
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-1 16:34:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-7-1 19:41:09 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-7-1 19:42:43 | 显示全部楼层
syhorchid 发表于 2016-7-1 19:41
期待继续

谢谢你们支持
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-7-2 14:52:31 | 显示全部楼层
自己给自己顶起来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-3 16:57:44 | 显示全部楼层
这个真心还是需要学习的。。很受用
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-7-3 17:04:49 | 显示全部楼层
liangliangliu12 发表于 2016-7-3 16:57
这个真心还是需要学习的。。很受用

谢谢你们支持
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-4 07:38:27 | 显示全部楼层
坐等楼主更新
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 16:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表