蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5828|回复: 22
收起左侧

[工程设计] 纯化水系统请教

[复制链接]
发表于 2012-4-20 16:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水系统的送回主管道能不能埋地?
个人感觉埋地管道标高低于排放口和使用点,不能达到全排空。
不知道正确否,请教!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-20 16:52:44 | 显示全部楼层
我们以前的都没有,万一出现漏点怎么办。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-4-20 17:09:03 | 显示全部楼层
主要的是无法排空,维护不便
可以走高架桥
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-20 17:20:16 | 显示全部楼层
排放的问题好解决,你的给排水官网同步要下降,不过埋地还真没听有人做过,你可以把车间厂房地面下做成夹层,管道在夹层内走
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-20 17:21:51 | 显示全部楼层
排水管网怎么下调?,纯水系统不与排水相连啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-4-20 17:45:36 | 显示全部楼层
纯化水管道还真的第一次听说埋地走的,那你们清洗怎样清洗的?好好的东西埋在地里面干什么!这也是企业的亮点,走在外面多漂亮,全304不锈钢,又好看又美观,又符合要求!找最低点也不是这样找的!

点评

北方要保冷,否则会结冰 我们以前做过高架桥上的跨路面输送 一般不主张走地下,有一个企业还专门做过风险评估的  详情 回复 发表于 2012-4-20 18:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-20 18:10:39 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-4-20 17:45
纯化水管道还真的第一次听说埋地走的,那你们清洗怎样清洗的?好好的东西埋在地里面干什么!这也是企业的亮 ...

同意这种观点
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-4-20 18:28:45 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-4-20 17:45
纯化水管道还真的第一次听说埋地走的,那你们清洗怎样清洗的?好好的东西埋在地里面干什么!这也是企业的亮 ...

北方要保冷,否则会结冰
我们以前做过高架桥上的跨路面输送
一般不主张走地下,有一个企业还专门做过风险评估的

点评

保温可用保温材料,埋在地下保温方式不可取,无法清洁,快装口之间的清洁很重要,如果埋地保温,至少要60CM以下深度,然后加沙或是煤渣等,施工难度也大,不可取!建议用UPE保温棉!  发表于 2012-4-21 22:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-20 23:26:46 | 显示全部楼层
埋地下不可取,full-drain是小事,关键是很多隐患存在,比如露点无法查找,维修不方便,不能单独掩埋,还要有壳层,还有楼上说的,北方的天气原因。所以,综上所述,建议还是走夹层吧,美观,维修方便~~

点评

它主要是想跨路,跨车间输送 能走技术夹层,,谁还埋地啊 所以唯一办法就是走高架  详情 回复 发表于 2012-4-21 22:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-21 11:29:37 | 显示全部楼层
学习了,很好
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-4-21 22:34:43 | 显示全部楼层
海子 发表于 2012-4-20 23:26
埋地下不可取,full-drain是小事,关键是很多隐患存在,比如露点无法查找,维修不方便,不能单独掩埋,还要 ...

它主要是想跨路,跨车间输送
能走技术夹层,,谁还埋地啊
所以唯一办法就是走高架
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-4-21 22:37:43 | 显示全部楼层
纯化水管道的最低点不是在管道上的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-22 21:49:12 | 显示全部楼层
看见过有埋地下的,但不知道符合规范不。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-22 22:22:12 | 显示全部楼层
能不能,应不应该,好不好是不同概念。
能当然能,技术上实现没问题。但是为什么这样做呢,这样做和其他做法的比较好处在哪里呢?
自己分析下就应该有答案了吧~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-23 09:22:34 | 显示全部楼层
主要设计时,纯水站供两个车间的使用,到一个车间时,需要跨大约15米的路面和绿化,现在是和蒸汽等管网走管沟送水过去,全程只有焊接连接,无快装方式。我们是南方,使用常温水。我主要担心在排空这点上有什么问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-19 22:48:24 | 显示全部楼层
第一次听说埋地下的。
建议取消,楼上各位已回答非常清楚。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-22 16:33:24 | 显示全部楼层
头一回听说,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-22 22:26:53 | 显示全部楼层
了解,学习
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-13 16:02:33 | 显示全部楼层
把横过马路的管道安装在地下管廊里,可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-11 21:57:32 | 显示全部楼层
开眼界了 呵呵
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 04:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表