对于一般进风口安装的高效过滤器,通常在上游发尘,下游进行泄漏率检测;但对于排风口的过滤器,如果需要检漏,是如何操作的呢?还是说不需要进行检漏?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-18 18:37:08 | 显示全部楼层
排风口一般不会装高效过滤器吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-18 18:38:34 | 显示全部楼层
如果不是高效过滤器,应该没必要进行PAO检漏,初效和中效定期更换就可以了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-18 18:39:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2012-11-18 18:41 编辑

排风口的高效过滤器检漏方法,粒子计数器采样头就必须伸进与排风高效过滤器相连接的排风静压箱(或管道)内(这不同于对送风高效过滤器的扫描检漏,因为送风高效过滤器的检漏侧暴露于室内,而排风高效过滤器的检漏侧则深藏于静压箱或管道内)方可在排风高效过滤器的检漏侧按上述规定的方法进行扫描检漏。
按《洁净室规范》5.3.4条的要求,高效空气过滤器检漏人员只能进入安装静压箱、排风管的技术夹道内进行操作,与排风高效过滤器相连接的静压箱(或管道)须用透明材料制作,采样头连接管要与静压箱密封严密且在静压箱合适部位须设置密封橡胶手套(类似于生物安全柜上装设的橡胶手套)这样才勉强可以对排风高效过滤器进行扫描检漏,若有泄漏点, 需拆开连接螺栓补漏,排风管技术夹道就需加宽,与高效过滤器相连的静压箱结构要复杂的多。这在实际工程中是不适用的。
      在 2004 年 8 月 3 日发布的《 生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004( 以下简称《 规范》) 中要求:“ 5.3.2 三级和四级生物安全实验室的排风必须经过高效过滤器过滤后排放, 高效过滤器的效率不应低于现行国家标准《 高效空气过滤器》GB13554 中的 B 类[2]”。《 规范》条文说明“ 5.3.8 由于排风是安全措施的心, :如果排风过滤器有漏泄, 就不能把住这道关, 不仅排风形同虚设, 而且更加危险, 以致于此安全实验室也形同虚设了。所以, 如果不能确认排风过滤器不漏, 则此实验室不能启用[2]。……”可见对排风高效过滤器的检漏的重要性, 这是关系到实验室能否启用的关键。所以在《 规范》 中, 第 101.6 条规定“ 高效过滤器应按表 :10.1.6 的要求进行检漏和评价。
主实验室排风高效过滤检漏, 其检漏方法“: 粒子计数扫描法, 执行《 洁净室施工及验收规范》JGJ71” ( 以下简称《 规范》JGJ71) 。在该规范附录六“: 3.粒子计数器法检漏…( 4) 检漏时将采样口放在距离被检过滤器表面 2~3 cm 处, 以 5~20 mm/s 的速度移动, 对被检过滤器整个断面, 封头胶和安装框架处进行扫描[3]。”而《 规范》中 5.3.4 条中要求“ : 第一道排风高效过滤器的位置不得深入管道或夹墙内部, 应紧邻排风口。过滤器位置与排风口结构应易于对过滤器进行安全更换[2]”。 用《 规范》JGJ71 规定的粒子计数器扫描法很难对排风高效过滤器进行检漏。因为排风高效过滤器是通过静压箱与排风管道、阀门及排风机等设备及部件连成一体的, 要求用上述方法对排封高效过滤器检漏。
是否也要发烟检测,不太清楚。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-18 19:05:25 | 显示全部楼层
我们是没有做回风过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-18 21:22:25 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-18 18:39
排风口的高效过滤器检漏方法,粒子计数器采样头就必须伸进与排风高效过滤器相连接的排风静压箱(或管道)内 ...

学习一下。

点评

不一定正确,参考一下吧  详情 回复 发表于 2012-11-19 18:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-18 21:56:57 | 显示全部楼层
                          
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-18 22:03:03 | 显示全部楼层
我听他们说发烟PAO都不进行,说怕被污染
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-11-19 18:40:25 | 显示全部楼层
清风无嗔 发表于 2012-11-18 21:22
学习一下。

不一定正确,参考一下吧
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 17:10:44 | 显示全部楼层
应该可以做的,在高效前发烟(PAO或DEHS),因为排风高效过滤器是通过静压箱与排风管道连成一体的,需要在高效过滤器的后端有测试孔才能进行测试,接收标准要比平时直接在高效下面扫描的标准严格一倍,即该高效的泄漏率为0.01%的话,这种测试的接收标准为0.005%。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-23 12:21:25 | 显示全部楼层
先看看再说话
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-31 10:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表