王涛xyj 发表于 2024-5-8 11:45 这句话很好,请问一下,法规上有这句话吗“各企业可根据自己的风险管理制定监测周期”,有的话,出自哪个 ...
使用道具 举报
953897287 发表于 2024-5-8 11:44 一个季度生产一批,你觉得这种情况下,净化空调和纯化水系统会正常运行?当然,如果家大业大,不差钱,当 ...
953897287 发表于 2024-05-08 08:27 环境监测,可以做完净化空调系统确认后停机,生产前重新启动,将洁净区清洁消毒后进行环境监测,合格后进行生产即可。 纯化水系统同理,PQ做完前两个阶段,收集数据进行评估。生产前重新启动,纯化水系统整体消毒,各用水点进行取样检测,合格后投入使用。
王涛xyj 发表于 2024-05-08 11:38 从风险角度考虑,水机不停机,保持日常循环,保存期满排空重新制备,空调保证每周运行1小时,每月定期全面打扰卫生,,只是不做日常监测。。生产前做一次全项目检测,这样我认为可以保证生产前能及时投入使用。。