蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 218|回复: 6
收起左侧

[生产运营] 洁净车间的验证

[复制链接]
发表于 2025-4-9 10:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬,请教一些问题。我们现在的公司还是试生产阶段,所以用洁净车间用的很少,以后生产阶段也会不经常使用。这样应该对洁净车间的环境做什么验证好一点,用气用水点做什么验证。麻烦大家帮忙解答一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-4-9 10:45:09 | 显示全部楼层
为什么要做验证呢?生产前搞好卫生,做环境监测就好了
水的话,平时应该都要检测才对
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-4-9 10:45:12 | 显示全部楼层
在试生产阶段,洁净车间的验证应侧重于基础性能和环境控制。首先,进行空气洁净度测试,确保达到ISO 14644-1标准中的相应级别要求。其次,温湿度控制需符合生产工艺要求,通常参考《药品生产质量管理规范》(GMP)相关条款。对于用水点,应进行微生物限度测试,遵循《中国药典》中纯化水、注射用水的质量标准。气源则需检查其过滤系统的完整性和气体纯度,保证无尘粒和油分污染。定期进行这些验证,可确保洁净车间在未来正式生产时能满足产品质量需求。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-4-9 10:46:24 | 显示全部楼层
就算用的很少,厂房、HVAC、水系统、空压系统,这些首次验证都是不可或缺的,并且根据你们不经常使用的特性,如果空调停机还需要在空调系统SOP中规定停机的要求,还有清场有效期的验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-4-9 10:50:24 | 显示全部楼层
你们车间做过净化空调系统验证、纯化水系统验证、(臭氧/环氧乙烷熏蒸)消毒效果验证,后续保持一定频次的环境检测就行。或者说你们偶尔用,那每次复用前也最好做一次环境检测,连续生产就保持一定频次检测。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-4-9 11:40:53 | 显示全部楼层
楼上回答很全面,洁净区验证是指验证空调系统、纯化水、臭氧消毒、压缩空气。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-4-9 13:43:39 | 显示全部楼层
洁净车间需要做厂房确认、空调净化系统验证、消毒效果验证,后续的话定期进行环境监测。偶尔使用到洁净区的话可在文件里面规定每次使用前需要对空调净化系统进行环境监测。
用气的话看你们用的是什么工艺用气,以及气体是否直接接触产品来做相应的验证项目。用水的话平时生产和检验都会用到的,所以也要做验证的。这俩个可以看看GMP《厂房设施与设备》这本书
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-22 09:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表