蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8899|回复: 49
收起左侧

[石头968] 软袋大输液车间设备平面图(初稿)

  [复制链接]
药师
发表于 2012-8-5 22:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
欢迎批评指正!

1、软袋大输液车间平面布置1.zip

203.95 KB, 下载次数: 646

回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-12 10:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
1.包装离货梯太远,首先应按货流进出方向,布置生产线。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-8-5 23:49:33 | 显示全部楼层
沙发,谢谢石头968版主无私分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 08:11:40 | 显示全部楼层
小板凳,哈哈
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-8-6 08:32:29 | 显示全部楼层
试试看一看
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-8-6 08:43:41 | 显示全部楼层
无论怎样的旧厂房改造,无论北方的冬天多冷,卫生间不应设在设在车间内。
如果电梯是车间物料的进口,那么现有车间的物流设计非常凌乱。
车间各功能间太浪费,必将造成日常运行成本远高于同行业。如化验室和中间室的设计

点评

感谢您的指正  详情 回复 发表于 2012-8-6 10:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-6 08:56:29 | 显示全部楼层
学习一下。谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-8-6 10:17:47 | 显示全部楼层
胜利者 发表于 2012-8-6 08:43
无论怎样的旧厂房改造,无论北方的冬天多冷,卫生间不应设在设在车间内。
如果电梯是车间物料的进口,那么 ...

感谢您的指正
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-8-6 11:05:45 | 显示全部楼层
能为石头版主提点可能有益的意见非常荣幸

点评

这大概是08年的设计的初稿 拿出来给大家提供点练手的题材  详情 回复 发表于 2012-8-6 11:25
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-8-6 11:25:12 | 显示全部楼层
胜利者 发表于 2012-8-6 11:05
能为石头版主提点可能有益的意见非常荣幸

这大概是08年的设计的初稿
拿出来给大家提供点练手的题材
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-9 21:14:28 | 显示全部楼层
希望多有点大输液这方面的资料!~

点评

需要什么,请跟帖  详情 回复 发表于 2012-8-9 21:22
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-8-9 21:22:32 | 显示全部楼层
あ寒/tp梅あ 发表于 2012-8-9 21:14
希望多有点大输液这方面的资料!~

需要什么,请跟帖
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-13 17:21:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-8-9 21:22
需要什么,请跟帖

嘻~!还真有事请教~!内包材(接口 盖子)因厂家装袋有多有少现象,一天生产下来导致物料不平衡(生产到最后一批,称重后折算来的)。是否可以写物料不平衡偏差?还是可以退库~!

点评

内包材(接口 盖子)称重折算? 为什么不计数? 供应商不给计数? 换供应商啊! 规范的供应商是不会不计数的吧,都是自动计数、自动装袋。 要求供应商计数准确。 这个问题我没遇到过  详情 回复 发表于 2012-8-13 17:25
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-8-13 17:25:51 | 显示全部楼层
あ寒/tp梅あ 发表于 2012-8-13 17:21
嘻~!还真有事请教~!内包材(接口 盖子)因厂家装袋有多有少现象,一天生产下来导致物料不平衡(生产到最 ...

内包材(接口 盖子)称重折算?
为什么不计数?
供应商不给计数?
换供应商啊!
规范的供应商是不会不计数的吧,都是自动计数、自动装袋。
要求供应商计数准确。
这个问题我没遇到过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-13 18:29:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-8-13 17:25
内包材(接口 盖子)称重折算?
为什么不计数?
供应商不给计数?

是的哦~!剩下来的接口,盖子我们不可能去数,怕污染~!所以我们剩下来的内包材只有称重折算成多少个~!
供应商计数不是很准确,2000只/袋
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-14 11:33:44 | 显示全部楼层
没钱了。先下在看
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 13:52:40 | 显示全部楼层

学习一下。谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-5 21:19:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-8 08:58:02 | 显示全部楼层
下载学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-21 14:30:12 | 显示全部楼层
谢谢你辛苦了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-21 14:47:49 | 显示全部楼层
不错的设计,如能将稀配间布置在灌装间隔壁就更完美了,这样罐道近,也不必穿过走廊。当然要大调整!

点评

哦,谢谢您的建议,好几年前的设计了。  详情 回复 发表于 2013-2-21 19:16
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-21 07:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表