严重缺陷:0项 主要缺陷:0项 一般缺陷:14项 1、人员培训档案中缺少对管理层人员(生产负责人、质量负责人)药品相关知识的培训内容;(27) 2、化验室检验人员健康档案中缺少对辨色力项目的检查:(31) 3、pH计、低温烘干柜缺少维护保养记录:(80) 4、现场检查称量间所存放已称量的物料,物料标识卡上未标明所生产品种及批号:(119) 5、《化验室空调系统再验证报告》中洁净房间换次数计算错误;(148) 6、冻干菌种与对照用培养基缺少入库、出库台账;(159) 7、稳定性试验箱温湿度检测数据采用电子归档保存,数据的处理归档未指定专人负责:(163) 8、《空调系统使用标准操作规程》中规定“关闭臭氧发生器30分钟后,臭氧浓度降低至安全标准015m以下,此时人员可进入洁净区”;岗位操作人员实际是按照臭氧发生器关闭后自净循环30分钟,方能进入洁净区。《空调净化系统维护及保养标准操作规程》未明确初、中效过滤器清洗或更换的条件:(183) 9、现场检查时,车间称量室正在进行称量操作,但称量单元未开启,不能有效控制粉尘产生:(197) 10、未定期监测微生物实验室的压差与换气次数:(221) 11、成品检验记录含量测定项目仅手写取样量重量,而未附带天平打印小条;(223) 12、留样未模拟原包装:(225) 13、菌种存放未按照双人双锁进行管理;(226) 14、取样间空调系统未开启状态下,人、物流通道压差表不能归零,未及时启动偏差处理程序。(250)
|